商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗
杨金宝
杨金宝 Lv.8
2018年01月03日 09:46:16
只看楼主

商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢?

商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢?

免费打赏
杨金宝
2018年01月03日 09:46:32
2楼

商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢?

回复
花样百出00
2018年01月03日 10:13:11
3楼

人流量大的地方都应采用消防应急照明.

回复
雁南飞56
2018年01月03日 12:01:07
4楼

需要

回复
doudoupzh
2018年01月03日 14:14:33
5楼

具体应按照规范,并结合当地消防部门要求

回复
crazyboy
2018年01月03日 15:52:17
6楼

其实面向主体建筑开门,和主体建筑功能一体的,还算好处理,主体建筑一般都有消防应急照明的需求,从消防应急照明配电箱引接电源,可考虑平时不通电,消防时强制接通。难搞的是那种和主体建筑功能不一样,还附属在主体内的一堆小型出租商铺,电源从可靠性和计量上考虑,都不好找电源的

回复
dalijiang
2018年01月04日 17:00:42
7楼
接楼上,小型的出租商铺,从本商铺配电箱箱单独出一会应急照明,灯具带蓄电池即可


crazyboy

我说不好找电源的原因,在于这些小商铺在主体建筑内,主体建筑经常是一、二级负荷,你所说的从本商铺引接电源接蓄电池灯具,是不满足规范设计要求的。

回复
智能建筑一体化
2018年01月26日 21:00:32
8楼

在室内步行街等人员密集场所的地面设置智能型疏散导流指示系统,设置间距不大于5m。步行街内应设置消防应急照明、疏散指示标志和消防应急广播系统。具体请参考设计规范及当地消防部门规定!

专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836 


回复

相关推荐

APP内打开