7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)
先不说你 的抗震能不能计算过去,砖砌体墙的设置就不符合抗震规范,七度区要求外墙窗间墙不小于一米,窗边距端墙墙长不小于1米,都不满足规范设计构造柱再多再大也没用!
这个问题说得是,构造不满足;窗间墙尺寸满足了也是计算不过啊
个人建议1.看看是否横墙较少等因素,主要是看看是否需要减少层数。2.一层应该是为了出车库减少很多外纵墙,很可能出现一层过弱。二层以上可能出现墙梁等不利因素。3.砖混和混凝土混合材料不一样,一个脆性材料一个相对柔性材料。4.一个是配筋砌体,或者组合砖墙应该会好一点,构造措施建议跟上
现在砖混只有六度区好算,其他都不行。记得11年做砖混的时候经常遇到你这种情况。当时是改的构造柱截面大小。关键是截面太大太小都不行,就得适中才行。