压型钢板组合楼板板面裂缝问题的探讨
压型钢板专家
2018年01月10日 22:29:06
来自于 钢结构工程
只看楼主

今天去拜访一位设计师,这位设计师是超高层建筑设计方面著名的专家,他设计的许多项目都是国内有名气的地标建筑。 他向我提了问题,关于压型钢板组合楼板的板面裂缝问题:混凝土浇筑成后,会在每张板的侧向位置出现规则的裂缝。比如,一个项目选用YXB65-185-555闭口型压型钢板,则在每隔555mm左右出现规则的裂缝。 我说没有看到具体的照片,只能依据我的经验从压型钢板这个方向进行分析,至于混凝土这块则需要检测了。由于是每隔555mm 左右出现裂缝,我估计有可能是每张板之间的侧向搭接出现了问题。

虽然,压型钢板组合楼板不管是施工阶段还是使用阶段都是按照单向板设计,实际上满铺的压型钢板的另一方向也是承担受力的,虽然我们并不计算。而另一个方向也是按照连续板考虑的,那怎样把每一张板都连续起来的呢?是通过板板之间的侧向搭接,无论是开口板还是闭口板均是如此,而侧向搭接就是压型钢板这个方向是否连续的关键了。闭口板的搭接是在肋高65mm的地方,而按照楼板120mm,则上部仅仅有120-65=55mm。开口板的侧向搭接有的在肋顶,有的在肋底,但侧向搭接依然重要。


好,既然这样,我们来看这个项目的压型钢板的侧向搭接,比如闭口板的侧向搭接是要12#的自攻钉来进行固定的,间距600mm--900mm ,由于很多施工单位比较怕麻烦,认为压型钢板底部用点焊或者栓钉固定后,压型钢板不会移动,不会再在侧向进行自攻钉固定,倒不是会花多少费用的问题,而是怕麻烦。如果侧向不固定,实际上是影响非受力方向的连续性。


另一方面, 随着压型钢板行业竞争激烈,厂家都在想办法降成本,一些人就走向歧路,靠偷工减料来过日子,比如的、刚才所说的YXB65-185-555的压型钢板,展开宽度一般在1080mm左右,很多人家直接用了1000mm的宽度,而节省的80mm,会直接把搭接端的重叠部分节省掉,如果在不打钉,直接造成了连续板的破坏。虽然压型钢板的价格直接省了8%,但隐患却是无穷的,如果购买方只看价格,那么隐患就会出现了。


我分别从施工和材料两个方面分析了可能产生的原因,这位设计师比较认同。我问他以前遇到过这种情况没有,他做闭口板已经有10年了,但这种情况是近两年才出现。我说,现在你可能也不关心最后压型钢板是谁供货,也不知道这家的专业性如何了。他笑着说是的,我说现在大部分项目都是最低价中标,为了降低造价,大家各显神通。他说可是现在业主再问设计,以为是设计的问题。哈哈,我说现在看来施工和材料的可能性比教大了。


现在看来,这种裂缝的出现还是会有很多的,即使他们这种大院设计的建筑都会出现问题,可想而知,对质量要求不太严格的建筑了。所以,一分钱一分货,最低价中标的弱点会暴露的越来越多。

免费打赏

相关推荐

APP内打开