提问:泵房里水箱的泄水管的出口,有没有引到排水沟内?
good84
good84 Lv.9
2018年01月13日 20:56:46
只看楼主

要不然那一打开,不是流的满地都是?

要不然那一打开,不是流的满地都是?
免费打赏
康能
2018年01月15日 09:31:44
2楼

规范上说,采用间接排水,防止污水回流。

回复
西牛
2018年01月15日 11:03:04
3楼

应该引到排水沟

回复
李大叔
2018年01月15日 16:29:34
4楼

不能直接接入排水沟

回复
good84
2018年01月22日 16:13:13
5楼

明白了,也许加个漏斗接一下会比较好,是不是?

圣火2016

不需加漏斗,排水口离地大于150mm就可。

tjhjldx

不能直接接入,主要是防止水质污染,可详细看一下 建筑给水排水设计规范  第4.3.13条到4.3.15条的规定。

回复
qqypp168
2018年03月28日 14:51:49
6楼

无需直接引入的

回复
zyhem
2018年03月29日 08:54:02
7楼

管口接到排水沟或者集水坑上部,保证2.5倍管径的空气间隔。

回复
pzhwutom
2018年03月29日 10:01:17
8楼

案例有接入水池的

回复
xiezhanhu
2018年04月04日 10:55:34
9楼

引至排水沟,保证间接排水

回复
bendannihao
2018年04月19日 10:19:13
10楼

学习了

回复
何尚轩
2018年05月02日 09:39:49
11楼

排水管接到排水沟上面,2.5倍管径的空气间隔,同时末端最好加个防虫网罩,防止水箱污染。

回复

相关推荐