商住楼防火门需安装监控系统吗?
益元
益元 Lv.12
2018年01月15日 20:41:57
只看楼主

近来看到一个新建楼盘,防火门都安装了监控系统,监控防火门的开启状态。问,这是新规范有要求吗?是哪年的什么规范?望专家解答,谢谢!

近来看到一个新建楼盘,防火门都安装了监控系统,监控防火门的开启状态。问,这是新规范有要求吗?是哪年的什么规范?望专家解答,谢谢!
免费打赏
李宗文烁烁
2018年01月15日 21:43:44
2楼

火灾自动报警系统设计规范

Code for design of automatic fire alarm system

GB50116-2013

4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
    2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

回复
益元
2018年01月21日 22:35:02
3楼

谢谢!学习了