我的图纸被优化的 我都看不懂了 高手来帮我看看啊 谢谢
辣鸡结构设计师
2018年01月16日 21:29:30
只看楼主

7度区28层住宅两层地下室,结构形式剪力墙结构,原设计桩基。持力层为卵石层,600桩径,单桩承载力【3000】KPa,桩长【30】米,墙下布桩(无悬空桩)【1100】高承台梁和【400】厚筏板)。现在桩基被优化成取消承台梁,筏板厚度增至【500】,桩数不变,桩长为【15】米,单桩承载力特征值为【1700】KPa(根据端承+摩阻算出来的),但是按单桩承载力特征值【2200】KPa(放大1.3倍)来排桩,墙底轴力为原设计【22】层的轴力,删掉了【7】层的标准层,他们说这7层的重量让土来承担。

现在我对优化出的东西有疑问:

1.桩筏(墙下布桩)中的筏板500厚可行,理论上似乎筏板没弯矩,但是我从来没见过啊。

2.根据地勘资料以及桩长计算出的单桩承载力特征值1700KPa,却用2200KPa来排桩,不会出问题吗。

3.对于删掉7层标准层得出的墙底轴力,来排桩。我觉得就是再瞎扯。。。

有没有高手啊有没有高手啊有没有高手啊 解救下。

免费打赏
tonglingl1
2018年01月23日 16:17:09
12楼

你把这个优化的意见,给的500厚的桩筏板和2200ka,从新计算一遍,再哥哥指标参数发上来看看,比如地基反力,沉降,筏板配筋等等

回复
zhouenlai1231
2018年01月25日 11:31:23
13楼

桩筏基础28层,若是筏板不承担地基土反力,上部荷载全部由桩基础承受,500厚筏板仅为构造和平衡墙底弯矩作用,似乎也可说过去。现在关键是筏板要承担地基土反力,这500厚的筏板和配筋就需要另行单独计算,筏板共承担几层的荷载这个问题规范不明确,只能根据当地经验考虑,具体计算模型建议提前和审图公司沟通,假如审图中心不允许,优化公司的意见我觉得可以不管。



回复

相关推荐