1.采暖上供热量与水的流量怎么换算?2.排烟至50米高度,相当于多少Pa的压力?
1.采暖上供热量与水的流量怎么换算?
2.排烟至50米高度,相当于多少Pa的压力?
12楼
应该考虑到烟气的热压作用.公式一时没找到.不过一个比较形象的例子,多层建筑内有锅炉房时,不用风机,仅靠热压作用就可以自然排烟.所以热压的作用是不能忽略的!
回复
13楼
遗憾的是我没搞过高层的防排烟设计!
排气温度应该是一个范围,好象不是一个具体值,我就按通风管道的公式先算了一下,想知道一个大约值,然后再根据排气温度做修正。
所以请高手说说你们是怎样算的、怎样做的?
多谢了!!!
回复
14楼
问题1
Q=Gc(tg-th)
Q-供热量W=J/s
G-流量Kg/s
tg设计供水温度℃
th设计回水温度℃
c水的比热c=4.187KJ/Kg℃=4.187*1000J/Kg℃
如果把流量的单位换成Kg/h,
则Q=G/3600*(4.187*1000*(tg-th))
=1.16G*(tg-th)
也就是G=0.86*Q/(tg-th)
还有一种方法Q=G*(h供-h回)
Q-供热量W=J/s
G-流量Kg/s
h供-设计供水温度时的焓KJ/Kg
h回-设计回水温度时的焓KJ/Kg
不过一般都得取一个系数.
问题2
不知你排的是什么烟气?如果是防排烟设计,考虑局部阻力和沿程阻力及一定的余压就可以.
如果是厨房排烟,燃烧器排烟就要考虑烟气的热压问题.
回复
15楼
就是汽车库的排烟啊
回复