单层独立食堂1000m2,建筑高度6.3m,有集中空调要做自动喷淋吗

单层独立食堂1000m2,建筑高度6.3m,有集中空调要做自动喷淋吗
免费打赏
zhaoyong1969
2005年01月28日 17:50:59
12楼
是不是只要有集中空调的就必须做喷淋?我有一总统别墅,也有集中空调,应设吗?依据?
回复
afj
2005年01月28日 19:17:22
13楼
我认为要设
回复
chengjun761113
2005年01月28日 22:01:14
14楼
要设
回复
wx8001
2005年02月18日 12:54:25
15楼
第 14 楼

要设 可不做消防水池
回复
penyin0084
2005年02月18日 13:02:27
16楼
回复
善伯
2005年02月18日 13:06:26
17楼
可不设,因为建规中:“设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房” 应设自动喷淋目的在于防止火灾沿风管蔓延扩大,而本例中不超过一个防火分区,风管在本分区内,设不设空气调节系统对火灾蔓延无特别影响,故可不设。


回复
d_chun
2005年02月18日 14:36:28
18楼
17楼说的不对,风管对火灾蔓延的影响不仅仅是防火分区间的,每个房间之间的分隔墙对火势蔓延也有一定的抑制作用,设集中中央空调的话会加快火灾在不同房间之间的蔓延,尤其餐厅又是人员密集场所,所以灭火设施应该强化,在上海使用面积超过1000平方米的餐厅就明确规定要自动喷淋。
回复
bill2008321
2005年02月18日 14:56:55
19楼
请教18楼楼主:为什么"设集中中央空调的话会加快火灾在不同房间之间的蔓延"?
回复
d_chun
2005年02月19日 11:37:53
20楼
风管不是正压就是负压,火苗通过风管串到其他的房间。没有风管的话房间起码要超过分隔墙的防火极限才会蔓延到隔壁房间。