单元式住宅共六层,其中一层为门市。问:室内是否设置消火栓?“根据《建规》七层以上(包括一层设置有商业服务网点)应设置消火栓。”而对六层单元式住宅,其中一层为门市的,没有作明确的规定。 而我在一个项目上,被消防总队要求设置消火栓。 我的观点:不设置。因:1.《建规》可以理解为“不设置”;2.现在多层住宅设置室内消火栓的实际效果很值得探讨。
不用设,我是一名加方,我曾经和设计人员就设计规范理论过,原设计有,最后取消了,楼主,你对规范理解的是对的。
回复
25楼
应该设,至少底层要设?
那层层设应该不会错吧?
但我想问的是,如果碰上错层的怎么设??
回复
26楼
19楼,规范说的是“超过六层”,偶认为不包括六层,详见建规条文说明277页.
回复
27楼
只要底层体积不超过5000,严格按规范可以不设置,
如果消防部门要求设,那就要设,没得说,他们是权威
如果设的话,按规范应该每层都设置,而不是只在一层设置
回复
28楼
从我个人的观点看,不需要设置消防设施。但是从规范上来说,是必须的。
从实际的操作过程来说。低层住宅设置消防设施的可行性置的怀疑,现在的消防灭火装置很容易就可以达到那个高度,另外底层是商铺的低层住宅,如果在楼梯处开的有门的话,一旦商铺着火,很容易形成“烟囱效应”这样即使楼道内安装有消防设施也起不到应有的作用。
回复
29楼
实在是不想回复,但看到上面有如此之多的错误观点,真不忍不住要说两句。
1.如果门面房的分隔面积不超过300平方,则不必设置消防栓。『《 建规》技术问答』已给出了明确的答复,没有任何争议。
2.如果按规范一层门面设置消防栓,则每层均要设置。岂有只需底层设置之理?
3.千万不能一味顺从消防部门,规范才是你的设计准则。越小的消防部门,草包越多,鱼肉百姓的程度越深,岂能附会这些蛀虫?
回复
30楼
一层设置,二-六层住宅不设。
回复
31楼
29楼是对的,但是消防通不过最终损伤的是甲方的利益,
做人要厚道!
回复
32楼
虽然我也同意你的见解,但是你不按消防部门说的 去做,即使你做了也是白做,因为只要消防部门不批,你的设计图纸就是废纸!
顺便问一声:大家单位设计底层为店铺时,是不是建筑设计时将每个单元都有实墙隔离开来,还是就开旷的放着,就写店铺或分隔用户自理之类的?
我想这个对设置不设置消火栓很重要,因为只要建筑不用实墙分隔开来,只要2个单元体连在一起建的话一般面积都超过300平方米,都应按商店考虑消防问题,
如果是分隔开的话,以商业服务网点考虑消防
不知大家设计院里的建筑师是怎么做的?有没有分隔开画出来? 求答案,谢谢!!!
回复
33楼
按照规范要求,不需要设置室内消防栓,可与消防对沟通一下。
回复