强弱电插座的安装距离
huiming1975
2005年01月09日 22:53:58
来自于照明工程
只看楼主

各位同行:我记得220V普通电源插座与电视、电话、网络插座的布置有一定的距离,好象是100mm(抗干扰问题),但我现在找不到依据,各位同行能告知吗?谢谢

各位同行:我记得220V普通电源插座与电视、电话、网络插座的布置有一定的距离,好象是100mm(抗干扰问题),但我现在找不到依据,各位同行能告知吗?谢谢
免费打赏
mynamelqc
2005年01月10日 09:33:10
2楼
我设计中,都是要求距离大于50CM。现场施工时也是这样要求施工人员的!

依据以前找过,找找看再告诉你!
回复
lf88-92
2005年01月10日 11:50:36
3楼
与电视插座:500mm.
与电话、网络:200mm.
回复
chinashijitan
2005年01月10日 12:59:13
4楼
请问,3楼的依据在哪里?
回复
lf88-92
2005年01月10日 17:26:46
5楼
住宅装饰装修工程施工规范
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

信息插座旁设电源插座,图籍上要求不小于150-200mm,一般我做设计要求200mm。

llw871165463:额, 16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 信息插座旁设电源插座,图籍上要求不小于150-200mm。。。。电视线插座跟信息插座有什么区别吗请问?谢谢大神指导

回复
huiming1975
2005年01月10日 22:05:07
6楼
离开500mm,施工实际中不是很现实.请问五楼:图集号是多少呢
回复
huiming1975
2005年01月10日 22:20:25
7楼
GB/T50312-2000.8
对绞电缆与电力线最小净距 表5.1.1-1
单位 最小净距(mm)
范围 380V
<2kV·A 380V
2.5~5kV·A 380V
>5kV·A
条件
对绞电缆与电力电缆平行敷设 130 300 600
有一方在接地的金属槽道或钢管 70 150 300
双方均在接地的金属槽道或钢管中 注 80 150
注:
双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。
回复
lf88-92
2005年01月11日 09:46:07
8楼

《住宅智能化电气设计施工图籍》99X601 P138页:
8、电源插座与弱电系统信息出线口水平间距不小于150毫米。

《智能建筑弱电工程设计施工图籍》99X700(上) P75页有示意图间距为200mm。
回复
chinashijitan
2005年01月11日 12:41:30
9楼
有标准规范吗?
回复
cmg_saint
2005年01月11日 18:18:14
10楼
我也碰到过类似问题,看了大家的发言,很感谢!
回复
bombcat213344
2005年01月13日 20:33:45
11楼
我刚进入施工单位,也遇到此类问题,看到发言,有些数了