关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
yulimin-790724
Lv.2
2008年01月01日 16:29:23
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
免费打赏
caoanmin.ok
2008年01月01日 20:05:34
2楼
个人认为可以了,其实32A的3P漏保就可以了
回复
老灰兔子
2008年01月01日 21:54:59
3楼
楼上的错了,他的电机是单相的,怎能用3P的漏电开关?
回复
ddddd02
2008年01月01日 23:22:06
4楼
三相供电,设三个单相2P的漏电开关,每一相接10台,开关选16A的就可以,距离不是太远的话,电缆用3*4的足够了。
进线电缆要看电源点距离了,不是太远的话,5*6就够了,开关选4P的25A,电度表三相四线5(20)A