在用电高峰,取用系数应为多少?
liugang_497
2005年01月10日 10:17:25
只看楼主

刚和一个同事计算一个楼的进户电缆选项型,5个单元,共60户,每户8KW,总电缆应为多大(我算320A,取150mm电缆)。在辽宁地区,取用系数应为多少,我取了0.35,同事认为在用电高峰不能满足要求。

刚和一个同事计算一个楼的进户电缆选项型,5个单元,共60户,每户8KW,总电缆应为多大(我算320A,取150mm电缆)。在辽宁地区,取用系数应为多少,我取了0.35,同事认为在用电高峰不能满足要求。
免费打赏
liugang_497
2005年01月10日 12:05:28
2楼
自己顶
回复
liugang_497
2005年01月10日 12:06:01
3楼
再骗一下人
回复
xujinzhan
2005年01月10日 13:11:45
4楼
感觉偏小,建议0.45
回复
zjjs
2005年01月10日 13:48:25
5楼
单相进户取0.40,推荐0.45.
三相进户取0.43,推荐0.5.
回复
ccc99
2005年01月10日 17:20:40
6楼
三相进户比较好吧
回复
qyfy
2005年01月10日 17:26:05
7楼
偏小!
单相进户取0.50,推荐0.60.