(一) 开关柜已通电运行,问以情况下能否不停电安装?(1进多出,)1、普通高压开关柜,母线带电,出线没接电缆,现在接电缆2、带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆3、不带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆 以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?(二) 同一柜电柜,如果同一出线回路接2根三芯电缆,是否柜电柜尺寸有变动 以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
(一) 开关柜已通电运行,问以情况下能否不停电安装?(1进多出,)
1、普通高压开关柜,母线带电,出线没接电缆,现在接电缆
2、带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆
3、不带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
(二) 同一柜电柜,如果同一出线回路接2根三芯电缆,是否柜电柜尺寸有变动
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
2楼
情况就是电缆分支箱,带开关的
比如:
1进,4出型
现在运行,1进,3出
今后加一路回路出线
我想不停电能不能安装电缆
先将这路开关断开
后,接电缆,
再合闸
如果是没带开关呢?
如果是低压呢?
如果电缆头是冷缩的呢?
回复
3楼
自己顶
回复
4楼
怎么啦?
难道。。。
回复
5楼
好象说的不明白
回复
6楼
1、普通高压开关柜,母线带电,出线没接电缆,现在接电缆
开关柜可以在母线不停电的情况下在备用柜接电缆.
2、带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆
有开关就可以了
3、不带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆
这个就不行了
回复
7楼
没工艺哦
回复
8楼
电缆分支箱电缆安装
(一) 开关柜已通电运行,问以情况下能否不停电安装?(1进多出,)
1、普通高压开关柜,母线带电,出线没接电缆,现在接电缆 (可以操作,一般开关柜都有隔离开关,隔离开关打开就可以)
2、带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆 (不知道是不是带隔离开关,如果有的话可以(高压的不行),但要做好安全措施,用绝缘材料将带电部分隔离开,防止工人误碰带点体)
3、不带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆 (高压的肯定不行,低压的可以做单比较危险,建议停电作业)
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
(二) 同一柜电柜,如果同一出线回路接2根三芯电缆,是否柜电柜尺寸有变动
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
10KV的结在同一配电柜上,我们这边是供电部门不同意的。但是如果供电部门允许的话,可以接,柜的尺寸不需要变动,跟电缆头材料没关系,如果要说跟开关有关系的话,就是开关的额定电流要满足两路出线的负荷。
0.4KV的完全可以。
回复
9楼
学习了。我们一般都是停电安装。