人防地下室设计问题
ytb
ytb Lv.2
2005年01月10日 14:31:19
只看楼主

现有个工程想按如下设计:有些疑惑,想请教大家1。该工程地下水位在地面下1米左右。1、一层地下室为6级人防兼车库2、地面为8层框架结构3、基础形式采用柱下独立承台桩基,底板采用带肋筏板,底板反力由板传至基础梁,基础梁传至承台。4、桩基是否需要抗拔承载力验算。5、外围护砼墙下采用基础梁可否。6。在93版的人防规范49页的注2的水浮力和水压力有何区别,底板不就只有水浮力吗?对底板而言,浮力不就是压力?我都糊涂了。

现有个工程想按如下设计:有些疑惑,想请教大家
1。该工程地下水位在地面下1米左右。
1、一层地下室为6级人防兼车库
2、地面为8层框架结构
3、基础形式采用柱下独立承台桩基,底板采用带肋筏板,底板反力由板传至基础梁,基础梁传至承台。
4、桩基是否需要抗拔承载力验算。
5、外围护砼墙下采用基础梁可否。
6。在93版的人防规范49页的注2的水浮力和水压力有何区别,底板不就只有水浮力吗?对底板而言,浮力不就是压力?我都糊涂了。
7。人防规范所指桩基是否包括独立承台桩基。
免费打赏
rfgcsj
2005年02月02日 22:46:25
2楼
1、先要计算建筑物自重G和浮力W,当G大于W时可不需要抗拔承载力验算
2、外围护砼墙下可采用基础梁,但要满足砼墙与梁钢筋的构造要求,用PKPM计算基梁时,配筋应按反向取。
3、水浮力在当G小于W时考虑,水压力指对底板、侧墙等构件产生的荷载。
4、人防规范所指桩基应包括独立承台桩基
回复
a-beiji
2006年04月01日 22:02:39
3楼
1.水浮力等于物体-地下室排开水的体积
2.当水位标高在顶板之下时,水浮力等于=10*(底板标高-水位标高)
3.当水位标高在顶板之上时,水浮力等于=10*(底板标高-顶板标高)
回复

相关推荐