电梯机房通风
qingyuntaxue
2008年01月02日 16:41:38
来自于通风排烟
只看楼主

电梯机房按15次/小时排风量计算时,风量只有300-400立方米/小时,还需要用轴流风机排风吗,看了几个图,和我的电梯机房差不多,可是他们选的2000立方米/小时,是不是我还有什么没有考虑到呢,请大家多多指教。 我可以用排风扇吗,300的风量也可以满足的。

电梯机房按15次/小时排风量计算时,风量只有300-400立方米/小时,还需要用轴流风机排风吗,看了几个图,和我的电梯机房差不多,可是他们选的2000立方米/小时,是不是我还有什么没有考虑到呢,请大家多多指教。
我可以用排风扇吗,300的风量也可以满足的。
免费打赏
zhengxufeng
2008年01月03日 10:40:30
2楼
如果真是:电梯机房按15次/小时排风量计算时,风量只有300-400立方米/小时,可以用排风扇
那楼主的机房才6平米左右?
回复
bj5945
2008年01月04日 01:08:42
3楼
6平方米左右的电梯机房是有的:)我见过。电梯机房的通风量应按排除余热量来计算,你可以向建筑要电梯的样本,合格的样本有发热量。注意发热量与电梯速度有关,速度越快发热量越大:)15次体积/小时一般初步设计时用,施工图时应按排除余热量计算通风量:)
回复