一个排烟系统可以担负2个防火分区的排烟吗?
xiaomeileung
2008年01月03日 11:14:59
来自于通风排烟
只看楼主

一个排烟系统可以担负2个防火分区的排烟吗?

一个排烟系统可以担负2个防火分区的排烟吗?

1199330107901.jpg

免费打赏
blackeye
2008年01月03日 13:21:06
2楼
排烟系统竖向可以负担多个防火分区(比如高层建筑的标准层内走道排烟系统),但是横向的不宜这样做。高规和建规都写得很清楚。
回复
debaconsysl
2008年01月04日 10:19:22
3楼
如需搏力谋防火排烟执行器联系我。 赵柏桦 021-66081773-8007 13761903206
回复
大牛1979
2008年01月05日 10:17:46
4楼
同意2楼的说法,可以见《高规》第40页8.4.6条及其条文解释第206页。
回复