土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高架仓库中的自喷水量

关于高架仓库中的自喷水量

发布于:2008-01-03 14:47:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按规范要求,每隔四米设置一层内置喷头,动作喷头数为14支。
每支出水量115l/min,那么14支就是27l/s,加上吊顶喷头的30l/s,
那么高架仓库的自喷水量就是57l/s吗?
我这样算的对吗?感觉水量好像有点少,可是我又不知道该怎么算?
会不会是每一层的内置喷头水量都要叠加起来呢?
比如我设了4层,那么就是108l/s,加上吊顶喷头的30l/s,那么一共就是138l/s。
到底该怎么算呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhupeng800
    zhupeng800 沙发
    “吊顶喷头的30l/s,”这个明显算的不对
    不管是仓2还是仓3都不对
    你再检查一下^_^
    2008-07-10 13:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • chf1536
    chf1536 板凳
    设置货架内置喷头的仓库,顶板下喷头与货架内喷头应分别计算设计流量,并按其设计流量之和确定系统的设计流量.见<<喷规>>P30第9.1.5条.
    2008-01-29 13:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多