在有热水系统的情况下如何设计冷水系统为节能、合理?
阳光一家
2008年01月03日 16:38:27
只看楼主

有个23层的酒店,高度90m,中间没有设备层,甲方要求每层供应热水,又要求空调专业采用带热回收型的风冷热泵机组,机组放在屋面,因此热水水箱也设在屋面,规范要求热水系统要求与冷水系统同程布置,若冷水系统采用地下一层恒压变频泵供给,会不会出现冷热水压力平衡问题?若在屋面设个大冷水箱,将水打的屋面和热水一样下供,这样是不是不节能呢?请各位大虾帮忙,冷水系统如何设置比较合理。谢谢啦!

有个23层的酒店,高度90m,中间没有设备层,甲方要求每层供应热水,又要求空调专业采用带热回收型的风冷热泵机组,机组放在屋面,因此热水水箱也设在屋面,规范要求热水系统要求与冷水系统同程布置,若冷水系统采用地下一层恒压变频泵供给,会不会出现冷热水压力平衡问题?若在屋面设个大冷水箱,将水打的屋面和热水一样下供,这样是不是不节能呢?请各位大虾帮忙,冷水系统如何设置比较合理。谢谢啦!
免费打赏
sybxbjb
2008年01月04日 09:52:38
2楼
设冷水箱是浪费了,你的热水是哪里来的,要是储罐式换热器直接也加泵就可以了,何必再设热水箱。
回复
jianyh
2008年01月04日 15:45:58
3楼
冷水水箱在地下一层 热水水箱位于屋顶 只要是选泵合适 供水也可以

不过23层酒店应该是3星以上了 还是屋顶设个水箱好(冷水)主要是 1 如果停水也可以撑一定时间 2再就是供水更稳

定 3 地下一层大功率的变频泵也不节能。
回复
wuyingchonglj
2010年04月23日 16:16:00
4楼
学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开