想请教下,发电机差动保护电流互感器如何接的,动作时的方程是什么?
想请教下,发电机差动保护电流互感器如何接的,动作时的方程是什么?
2楼
我们是头尾穿同一个CT,动作还有方程?
回复
3楼
我想问问就是那个同名端是不是要朝一个方向(电网方向)?
有的书上介绍说是两个CT电流相加动作(Id=I1+I2 带向量)还是两个CT的差动作?
回复
4楼
同名端为不同方向吧,应该是同时朝着发电机或背向发电机
Id=I1+I2是说动作电流Id为两侧电流的向量和,因为两侧电流方向相反,补偿后理论大小相等,正常运行或外部短路下,动作电流为零,不动作。当定子绕组同一分支的匝间发生短路时,短路分支的三相电势与非故障的三相电势不平衡,动作电流大于定值,保护动作跳开发电机
回复