以下条文来自广东省《高规》(DBJ/ T-15-92-2021)
国标《抗规》《高规》中未给出特一级柱轴压比限值,参考广东省《高规》(DBJ/ T-15-92-2021),对于框架结构,表6.4.1条中给出了特一、一级轴压比限值为0.7。对于复杂高层,第11.3.13第4款中对全框支剪力墙结构的轴压比限值给出了规定,结合第3款条文,对于8度区,框架柱和框支柱按特一级构造,因此8度区特一级框支柱轴压比限值为0.55框架柱为0.65。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
以下条文来自广东省《高规》(DBJ/ T-15-92-2021)
![2.png](https://fd.co188.com/group2/M01/2A/5F/rBJhbGXMs_SASI3IAAB5Nuyzqfw058.png)
国标《抗规》《高规》中未给出特一级柱轴压比限值,参考广东省《高规》(DBJ/ T-15-92-2021),对于框架结构,表6.4.1条中给出了特一、一级轴压比限值为0.7。对于复杂高层,第11.3.13第4款中对全框支剪力墙结构的轴压比限值给出了规定,结合第3款条文,对于8度区,框架柱和框支柱按特一级构造,因此8度区特一级框支柱轴压比限值为0.55框架柱为0.65。