高层住宅楼梯间应急照明系统怎么做
dtlnf
dtlnf Lv.2
2008年01月04日 18:09:49
只看楼主

有一个十一层住宅,楼梯间照明及疏散标志由专用双电源供电,但消防审查时提出没有应急照明系统。请教各位这个应急照明系统要不要做;要做又怎么做。

有一个十一层住宅,楼梯间照明及疏散标志由专用双电源供电,但消防审查时提出没有应急照明系统。请教各位这个应急照明系统要不要做;要做又怎么做。
免费打赏
hlb1978
2008年01月11日 17:01:18
2楼
应该做,可以在电气间设双切箱。
回复
hlb1978
2008年01月11日 17:05:40
3楼
而且你已经双电源供电了,审图的当然不会挑你了。
回复
ljh1515@co163
2008年01月20日 18:17:04
4楼
应该还有消防报警系统啊
回复
bmwxbbb
2008年01月21日 16:03:38
5楼
楼梯间加设应急灯和疏散指示灯,由楼梯照明回路一起带上即可
回复
bobo04
2008年01月21日 17:23:46
6楼
支持.............
回复
zhong-wei-jie
2008年02月07日 20:57:42
7楼

已经设置专用双电源给楼梯间照明及疏散标志供电,应该满足消防要求。所缺的是在双电源转换期间,有一段时间没有照明,需要设置有20分钟用电量的应急灯解决。此应急灯直接接入楼梯间照明回路即可。