消火栓的设置!
weiwei523
weiwei523 Lv.2
2005年01月11日 14:32:43
只看楼主

在什么地方能够找到明确的消火栓的设置?多少?水量?例如,一个扩建工程,就那么一千来平,其中有十个商铺,每个面积大约60多平,剩下的面积作为库房。那么消火栓怎么设?成环?分别入户?请高手指教!!

在什么地方能够找到明确的消火栓的设置?多少?水量?例如,一个扩建工程,就那么一千来平,其中有十个商铺,每个面积大约60多平,剩下的面积作为库房。那么消火栓怎么设?成环?分别入户?
请高手指教!!
免费打赏
huangcheng
2005年01月13日 15:41:35
2楼
在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)中第8.6.2条有说明的。
回复
huangcheng
2005年01月13日 15:44:54
3楼
回复
admaoyong
2005年01月13日 17:03:22
4楼
明确规定只有规范了,成环是应该的,至于是否分别入户,要看能否满足两只水枪的要求了.
回复
zhuti
2005年01月14日 11:13:20
5楼
防规
回复
funny
2005年01月14日 11:16:31
6楼
直接就抬规范,这招够狠!我喜欢。。
回复

相关推荐