高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.
高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.
32楼
学习了:victory: :victory: :victory:
回复
33楼
消防电梯坑排水属于消防设施,必须要有保证运行的措施,所以必须采用两台。
回复
34楼
排污泵必须一用一备,都须大于10L/S
回复
35楼
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
一用一备,这是必须的呀
回复
36楼
一般是互为备用,如果一台老是闲置很容易坏,
回复
37楼