讨论:穿卫生间楼板套管问题
wugq800
wugq800 Lv.2
2008年01月05日 22:22:23
只看楼主

大家一起讨论交流一下,穿卫生间楼板的UPVC是否需要设防水套管,还是一般钢套管就可以。地漏是否要设呢。个人意见:座便器、洗脸盆等处要设刚性防水套管,而地漏是不需设防水套管的。

大家一起讨论交流一下,穿卫生间楼板的UPVC是否需要设防水套管,还是一般钢套管就可以。地漏是否要设呢。个人意见:座便器、洗脸盆等处要设刚性防水套管,而地漏是不需设防水套管的。
免费打赏
a13920120500
2008年01月07日 08:50:01
2楼
通常不加套管.楼主可以多去现场看看.
回复
wugq800
2008年01月08日 19:47:59
3楼
谢谢爱立信。施工好的现场能看得出有没有加套管吗
回复
waj
2008年01月09日 09:19:09
4楼
作为UPVC管来说,穿楼板时一般是做防水翼环,但有些质检部门要求做钢性防水套管,我的做法:立管装钢性防水套管,其它的做防水翼环.
回复
wugq800
2008年01月11日 21:00:11
5楼
防水翼环怎么套定额呢???