线径需要多大才可以满足需要
tmg1420
Lv.3
2008年01月06日 20:58:52
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一个大约有20KW的厂房~离变压器有600M~~Y要多大的铝线从变压器啦过来``有两个7.5KW的电动机~~需要降压启动没??变压器的容量有50KW左右把
一个大约有20KW的厂房~离变压器有600M~~Y要多大的铝线从变压器啦过来``有两个7.5KW的电动机~~需要降压启动没??
变压器的容量有50KW左右把
免费打赏
frank_36
2008年01月06日 21:07:34
2楼
600m,电压降....电压降....电压降.......那位会算电压降
回复
tmg1420
2008年01月06日 21:24:58
3楼
会的话就好了~`
回复
ljs1399
2008年01月07日 15:11:53
4楼
太不经济了.如果一定用的20KW.公效率因数按0.85.电压降按4%.开关整定电流按63A.要选择4*150的电缆.
回复
lcm123456
2008年01月09日 11:09:28
5楼
150?
回复