[讨论]:门式刚架围护墙是否用加构造柱??
zhsy
zhsy Lv.9
2005年01月12日 10:53:15
只看楼主

看了一些图纸,是关于钢结构门式刚架单层厂房的,关于围护墙,有的是墙高1.2m,以上是彩钢板;有的是全部砖墙围护。对于这样的维护砖墙,用不用加构造柱?有的没有加构造柱,因为钢柱没500mm也有类似构造柱的拉结筋。不知大家的高见。

看了一些图纸,是关于钢结构门式刚架单层厂房的,
关于围护墙,有的是墙高1.2m,以上是彩钢板;
有的是全部砖墙围护。
对于这样的维护砖墙,用不用加构造柱?
有的没有加构造柱,因为钢柱没500mm也有类似构造柱的
拉结筋。
不知大家的高见。
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2005年09月30日 12:13:37
12楼
我做过的工程是这样的:大门的门口两侧加构造柱,柱顶埋钢板,便于立门口的钢柱,其他的部位不用加构造柱了,只有1.2米的墙,不用加。
回复
kiamartin
2005年09月30日 14:42:08
13楼
没有必要加,
一般彩钢板不是有薄壁型钢连接的吗,这就足够了。
回复
xuke20050501
2005年10月06日 20:17:05
14楼
不需要加构造柱,女儿墙加构造柱为了抗震需要,这里1.2米墙不需要计算抗震.
回复
lqddc
2005年10月07日 05:08:15
15楼
全部砖墙围护的时候,还是加的好,一般柱距和洞口都比较大。
回复
阿来077
2005年10月07日 11:00:24
16楼
不用加,但是砖墙高度超过4米就要设圈梁的.
回复
assssw
2005年10月07日 11:06:23
17楼
圈梁和构造柱最好都加,对围护墙有利,上面墙板也好安装
回复
工匠大师
2006年01月09日 21:23:43
18楼
钢结构一般都是6m左右的柱距,跨度大,而且门窗尺寸都较大,对于砖混结构抗震是极不利的,尤其是维护结构都采用砖砌体时,尤为有必要加强维护结构的抗震性能。
回复
wilson_leon
2006年01月10日 08:49:01
19楼
围护结构全部是砌体墙(240厚,砂浆M7.5,墙高5.3~6.5m)时,抗风柱还有主刚架间距最大可以取多少呢?如何计算呢?谢谢
回复
dbxyz8
2006年01月20日 13:02:51
20楼
做围护结构,高度是1.2m设置了混凝土压顶,完全没有必要浪费,我觉得设置构造柱没有实际意义!墙面系统重良是传递到钢柱子上,围护墙基本上就是自重!抗震考虑已经在钢柱与围护墙之间设置了拉接钢筋!
回复
sellme
2006年01月23日 11:09:56
21楼
抗震规范对填充墙有明确条文,高度和长度;承重墙对体型布置有明确要求;维护墙的话,个人认为还是有必要的,一般厂房的话柱距6-8米,钢柱直接于构造柱拉结,构造柱再与墙体拉结。
回复

相关推荐

APP内打开