2008年01月07日 12:42:53
只看楼主

我有个新建住宅小区 给水设计师是这样设计的:一梯四户,单元门进户管径DN40,左右侧分别设立DN32立管;入户管径DN20的,采用DN20水表。我是甲方工程师:核算单元门进户管径为DN50的,左右侧分别设立DN40立管;入户管径DN20,采用DN15水表。小区为小户型的回迁楼。设计师是清华大学毕业的教授级高工,我才助理工程师,毕业6年。施工完毕,自来水公司要求:单元门不能超过20户,如超过,单元门要设置2个进户管;每栋楼前设立1个消火栓。要求我更改。这样要求合理吗

2008年01月08日 02:26:15
2楼
你的设计者不了解北京自来水公司的要求,看来做北京地区的住宅经验不多。北京自来水公司要求20户设DN40单元表,这是物业和自来水公司的产权分界点;特别是市政直供的系统一定要执行。

改用远传表有时可以不受此限制(对于加压给水系统)。自来水公司设表的要求主要是1、产权分界;2、计费依据。
你的系统也好修改。

应该在施工前去自来水公司审图。你的楼多少层?
消火栓的问题可以用规范和自来水公司商量。
回复
bojiansong
2008年01月11日 14:14:12
3楼
六层 谢谢你
回复
huh9009
2013年10月10日 19:01:14
4楼
北京自来水公司要求20户设DN40单元表,有相关规定的文件或图纸,学习一下
回复