新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?
新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?
2楼
建议新风直接送入室内!
回复
3楼
我也知道直接送入室内最好,但是多数情况下,装修不允许,造价也不允许.
回复
4楼
实际使用中接入风机盘管的回风箱,的确会受到风机盘管运行的影响.如果要求很精确的话,只能直接送入室内.装修可以配合,造价不会有太大的影响!
回复
5楼
一般是新风管的风口和风盘的送风口共用,新风加装调节阀控制。
回复
6楼
即将出的新的技术措施建议新风直接送入室内!不赞成接入风机盘管的回风箱。
回复
7楼
接入回风箱,主要是过渡季节浪费能源和不卫生。
回复
8楼
建议直接送入
回复
9楼
从装修角度看,一般是采用新风管与风机盘管的送风管并排直接送入室内,只是送风口的长度适当加长就可以了。一般情况不允许接入回风箱。
回复
10楼
同意楼上的说法,新风管直接接入回风箱是应该反对的做法!
回复
11楼
请问6楼,是什么样的技术措施啊!
回复