酒店汽水换热器出水温度最高设定在多少度才不至于烫伤客人?最低设定温度?
酒店汽水换热器出水温度最高设定在多少度才不至于烫伤客人?最低设定温度?
2楼
急请指点!!!!!
回复
3楼
我们酒店一般。设定热泵出水温度为45度。。最高温度不要55~60度。 如果板换直接接供水管,板换上水上加一个报警装置 并且热水出水温度调低
回复
4楼
感谢楼上,建议有更多酒店工程人员指点!!!另请版主指导!
回复
5楼
末端出水温度在40度比较合适
回复
6楼
人气不旺,顶一下!
回复
7楼
还要考虑水的用途
回复
8楼
为了防止结垢,换热器出水温度不能高于60度,为安全起见,50度左右就可以了。洗澡温度最高41度,40度供热水。
怕远端温度达不到。高级酒店在客房洗澡间安装恒温混水装置,能解决洗浴时忽冷忽热的现象,最重要的是能起到安全防烫的作用。现在已经普遍使用。恒温混水装置对冷热水压力平衡的要求不高,可以节省系统调整的费用。
回复
9楼
按规范要求60,实际到用水点除掉热损失55左右,或者55-50也可,有洗衣房等特殊工艺的除外
回复