10kV高压柜KYN28A基础安装问题
iask
iask Lv.3
2008年01月08日 11:23:28
只看楼主

KYN28A基础安装,立放的10#槽钢和预埋的角钢之间要留缝隙吗,如图?

KYN28A基础安装,立放的10#槽钢和预埋的角钢之间要留缝隙吗,如图?

1199762598253.jpg

免费打赏
nmdhlqw
2008年01月08日 15:57:10
2楼
我个人分析立放的10#槽钢和预埋的角钢之间要留缝隙是对的,要考虑到这两种埋件所承受的物体不同,在建筑结构上也要体现出来,否则运行时间长后,尤其开关柜内的断路器在操作时振动大,槽钢和角钢不留缝隙做在一起,会有隐患的.
话又说回来,这种设计我感觉也挺别扭的,以前见的槽钢都是平放置的,角钢在下面(不与槽钢在一起,它们所起的作用不同).不过我没有搞过设计,不敢瞎说.
回复
lingxuct
2008年01月08日 17:54:10
3楼
土建经常这样设计,实际是不对的。混凝土应该做到槽钢下面的预埋钢板一样高,等槽钢找平焊牢后,土建再抹面。
否则做到接近槽钢顶部,槽钢与预埋钢板被混凝土挡住,电焊条都进不去,怎么烧电焊?
抹面层与槽钢可以不留缝隙。
回复
iask
2008年01月11日 14:40:35
4楼
谢谢两位仁兄!
3楼,正规的施工土建做到一定阶段后,由电气做预埋和二次灌浆,所以不存在配合不到位的问题。
我想知道最后完工的结果是要象图上标的那样留缝吗?
回复

相关推荐

APP内打开