由于柱筋偏位,须将其调整或是屋面层柱筋要弯锚到梁板里,但是钢筋为3级25的钢筋,冷弯难度较大,只能用“热弯”。但“热弯”又是不允许的,请问各位还有什么方法能解决。
由于柱筋偏位,须将其调整或是屋面层柱筋要弯锚到梁板里,但是钢筋为3级25的钢筋,冷弯难度较大,只能用“热弯”。但“热弯”又是不允许的,请问各位还有什么方法能解决。
2楼
柱筋下料的时候一定是考虑到顶层锚固的问题了,所以你的第2问不成立,后台加工早弯拐尺了;至于位移的,没好办法,用电工的弯管扳子1:6矫正
回复
3楼
谢谢楼上的回答。问题是就没有考虑到顶层锚固,现在就想有什么办法能补救(除了热弯)。能否做些弯筋加强一下呢?
回复
4楼
1:6矫正
再加几个拐子吧
脆性太大
回复
5楼
我想可以通过加大它的弯曲半径,可能会更好弯一点啊
03g101规定是R=6d
回复
6楼
规定说是1:6,但施工起来很难控制到这样的
回复
7楼
还是补加几个弯头吧
回复
8楼
柱根处就只能用大锤砸了。
回复