本人在做一栋高层(21层框架剪力墙结构)酒店式公寓,未了增加走廊净高,打算全部消防管穿框架梁,包括直径150mm的干管。不知道是否可以,手头没有这方面资料。望有经验的结构同仁给与赐教。在此谢过。
本人在做一栋高层(21层框架剪力墙结构)酒店式公寓,未了增加走廊净高,打算全部消防管穿框架梁,包括直径150mm的干管。不知道是否可以,手头没有这方面资料。望有经验的结构同仁给与赐教。
在此谢过。
2楼
看你梁多高了,你可以把剪掉管子后的梁高做验算,包括剪力、弯矩。而且位置不能在手力最大的地方。
回复
3楼
可以,我们这常有这种情况,梁构造加以处理就行。
回复
4楼
我们这经常碰到这种情况,可以做,梁构造加强就行。
回复
5楼
1/3梁高罗,一般在梁跨中剪力较小处。
结构总说明里一般都有,个人感觉不超过200mm都没问题。
回复
6楼
如不大于梁高的1/5、150的洞可以不计算采取构造措施就行
混凝土构造手册上用相关说法,楼主可以查查
回复