来吧 看看
yujianhua110
2008年01月09日 18:04:45
只看楼主

1.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条 2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。 3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。 4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。

1.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条
2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。
3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。
4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。
5。住宅底层车库宜设消防龙头。
6,4。生活给水使用PPR塑料管,应说明其公称压力等级。
免费打赏
hmcool20
2014年03月21日 09:51:50
2楼
.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条


除了深圳有特别规定,阳台雨水算作废水外,规范上写的是生活阳台。。。。。
回复
ninim667
2014年04月24日 08:54:46
3楼
规范看的好仔细,膜拜ing
回复
qq550601249
2014年07月02日 16:06:39
4楼
路过学习下
回复