为何电机一起动就会跳闸?
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2008年01月10日 11:43:16
只看楼主

一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?

一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
免费打赏
ufo_516
2008年01月12日 02:02:57
22楼
路过学习中~!
回复
zengluming
2008年01月12日 13:27:17
23楼
同意二楼!
回复
199002180.hi
2008年01月12日 20:39:23
24楼
来学习一下
回复
buhuitou609
2008年01月12日 23:17:55
25楼
热继电器应该能躲过启动电流的,
是否保护定值过小,或自耦变压器匝间短路出的毛病。
回复
wusukai
2008年06月18日 14:28:42
26楼
我这里也有几台鼓风机,电机功率分别是75kw和90kw,在风门关闭后启动电机,仍然有跳闸现象,将空气开关整定电流相应调大至1200A后就没有发生故障。主要原因还是风机的风门没有关到位和风机本身机械卡涩。