正泰变压器安装现场
wjr9901
wjr9901 Lv.2
2008年01月11日 00:48:11
来自于变压器
只看楼主

正泰变压器安装现场

正泰变压器安装现场

1199983676212.JPG


1199983676265.JPG

免费打赏
绿叶随风
2008年02月16日 13:54:18
22楼
嗯,外观不错,不知道性能参数?
回复
liqgjq5216
2008年11月21日 23:06:32
23楼
上海松江区,110KV油变产品:lol
回复
liqgjq5216
2008年11月21日 23:09:11
24楼
正泰的产品原材料用的都是最好的,生产设备也是相当不错的,质量也很不错,国产的东西能做的这样已经很不错了,还有不少是出口国外的,油变产品与意大利有常期合作!
回复
cz13306196492
2008年11月22日 09:47:01
25楼
支持国产,保护国产!
回复
mugao
2008年12月06日 18:19:17
26楼
开眼了:) :) :) :)
回复
kkxlk
2009年05月11日 21:14:58
27楼
不错啊,学习了,涨见识啊
回复
singhi
2009年05月11日 21:43:17
28楼
好东西!
回复
comeawaywithme
2009年07月16日 19:03:35
29楼
大家见得少,是因为大家都不是电力系统的,大容量变压器都在电网公司啊,我看到过500KV的。
回复
lingxuct
2009年07月17日 03:27:18
30楼
如果是正泰,变压器生产的厂址不在浙江?温州离三门太近了,三变是老厂。
到今天才看到这图片,看了感觉有点..................................
想说上两句:1、安装时缺少起重设备,用道轨(垫着)横向移到基础上的?这道轨怎么拿出来?
2、下面准备了一个千斤顶,可它顶不到变压器可受力的位置,会把油箱顶变形的(顶后在下面看不到,以后漏油了就麻烦了)。
3、连接散热片油管法兰上怎么只有盲板,应该装的蝶阀怎么没装,连接时一拆盲板不是把油全漏出来了?
4、安装底脚只有一块10几毫米厚的钢板,无法与基础拉住了,只能放在上面(达不到抗震要求)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-17 03:31 编辑 ]
回复
ykaivip
2010年01月13日 19:28:16
31楼
细部地方不清楚啊
回复