三相五线制是怎么回事啊?
abrody001
abrody001 Lv.2
2005年01月14日 15:32:12
只看楼主

我们工厂的动力线输出是5个端点的,分别标为R,S,T,P,E我用电表测量了一下,两相之间的电压是380V, 每相对P点和E点都是220V,是不是P和E是零线和地线,可哪个是零线哪个是地线呢?还有,这种输出在变压器2次侧到底是星型还是三角形接法呢?汗~~~~~~请前辈们指教!

我们工厂的动力线输出是5个端点的,分别标为R,S,T,P,E
我用电表测量了一下,两相之间的电压是380V, 每相对P点
和E点都是220V,是不是P和E是零线和地线,可哪个是零线
哪个是地线呢?还有,这种输出在变压器2次侧到底是星型
还是三角形接法呢?
汗~~~~~~请前辈们指教!
免费打赏
gongwanni
2007年02月27日 13:19:02
12楼

精解

三相四线系统中,供电变压器二次侧一定是星型!
回复
hcs0591
2009年07月18日 09:50:52
13楼
当了回学生,学习了~~~
回复
maya2005
2009年07月18日 16:42:41
14楼
TN-C-S应该是三相五线制
回复
qsy
2009年07月18日 23:28:07
15楼
根据国际电工委员会IEC-TC64第312条中谈及配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式和系统接地的型式。

带电导体系统的型式分为交流系统:单相二线制、单相三线制、两相三线制、两相五线制、三相三线制及三相四线制;直流系统:二线制、三线制。

关于低压配电系统接地型式,其分类如下
1TN系统。系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。
2TT系统。系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统的接地点无关的接地极。
3IT系统。系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。
回复
qsy
2009年07月18日 23:39:51
16楼
我们提及配电系统几相几线制,通常是按系统带电导体的型式来划分,而不管其系统接地的型式如何。
反之,提及配电系统是TN系统还是TT系统、IT系统的时候,通常是按系统接地的型式来划分,而不管其系统带电导体的型式如何,当然也不会去管系统是交流的、还是直流的。

[ 本帖最后由 qsy 于 2009-7-18 23:53 编辑 ]
回复
zzqd2008
2009年07月19日 09:16:41
17楼
正常工作时,有电流通过的导线才称几线制,所以,TN-S接地系统也是三相四线制。PE线就是保护接地或等电位联接线 。N线与PE线分开后绝对不能在共用或混淆,这是有关安全问题,切记!!!!