现在有7户人家,三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?选用多大的开关啊?

现在有7户人家,三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?选用多大的开关啊?
免费打赏
niou2108
2008年01月15日 11:53:07
22楼
用电负荷计算书

用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
1 300.00 0.80 0.85 380 三相 282.35 240.00 148.74 428.99

总负荷:
同时系数: 1.00
进线相序 : 三相
总功率: 282.35
总功率因数: 0.85
视在功率: 282.35
有功功率: 240.00
无功功率: 148.74
计算电流: 428.99

无功补偿:
补偿前: 0.85
补偿后: 0.9
补偿量: 32.50

回复
lxhdelg
2008年01月15日 13:16:30
23楼
这个要根据负荷性质来决定,最大用电设备的起动电流,平均负荷,功率因数,同时系数等计算出电流大小
回复
hzhlsh
2008年01月15日 13:28:23
24楼
630A
回复
c283434618
2008年01月15日 14:39:26
25楼
呵呵,期待更好的方案
回复
bqg
2008年01月15日 16:25:18
26楼
7户人家如果是一般住宅,其用电量怎末也到不了300kw,请楼主仔细核对用电量的功率数。
如果是豪宅或家庭作坊,楼主也应列清其用电设备名称,各自功率,只有原始资料清楚,才能进行有效计算。至于计算方法,10楼已经说的比较清楚了。
回复
liruxue001
2008年01月15日 17:14:54
27楼

支持
回复
庄稼人
2008年01月15日 20:08:40
28楼
三相平衡?功率因数?同时系数?
只知道功率不能算,主要是需要系数。即设备类型,设备性质,功率因数等众多因素影响很大。
我想630A的.
回复
nbfkva
2008年01月15日 20:38:19
29楼
楼上的朋友,不懂的不要误人子弟啊 要是三相基本平衡的话,1KW估算应该在2个电流,300KW应该是600个电流,选用断路器应该是额定电流的1.5倍,考虑到没有900A的断路器,应该选用较大的一个等级的断路器,也就是1000A的断路器,根本没有600A的断路器,只有630A的