70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下
70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下
2楼
70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;
回复
3楼
谢谢这位大侠指点!
回复
4楼
280度防火阀平时是常闭的 跟风机联动打开 280度自动关闭的
回复
5楼
280度防火阀平时是常闭还是常开???~~~~
戈纳尔:不一定,有常开也有常闭的,具体看用途,一般合用风管 的话就需要常开的
回复
6楼
和排烟风口一样,平时是常闭的,接到报警信号后同时打开。
回复
7楼
迷迷糊糊,期待专家给一个权威的答案!!
回复
8楼
我现在也正在为了280度防火阀是常开还是常闭烦恼
回复
9楼
如果单纯讲280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。
回复
10楼
我也是刚入行的,上面说的问题正好施工中的遇到过。防排烟系统中FD防火阀,分70度,280度。280一般用在穿越防火风区的地方,平时是常开的。给大家传几个图片哈
回复
11楼
上面的那个是新风系统中70度的,下面这个是280的
回复