请解释一下70度防火阀和280度防火防烟阀的原理
srenpeng
srenpeng Lv.3
2008年01月13日 22:04:51
来自于通风排烟
只看楼主

70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下

70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下
免费打赏
stone567
2008年03月25日 20:05:47
12楼
上面的那个是新风系统中70度的,下面这个是280的
回复
stone567
2008年03月25日 20:11:55
13楼
上面有几位提到280度,平时常闭的,我猜可能是排烟阀
回复
lvhang1118
2008年12月01日 13:43:57
14楼
280排烟防火阀应为常闭,当温度到达280时易熔合金熔化阀门打开,使其风机停止
回复
liuxia760117
2008年12月08日 11:03:08
15楼
期待高手给个标准答案!谢谢。
回复
prefer2002
2008年12月09日 16:30:33
16楼


这个不错的。
大家可以看看网易的电子样本,对于防火调节阀和排烟防火阀的功能特点有些样本说的很清楚。
回复
prefer2002
2008年12月09日 16:47:07
17楼
70度的是防烟阀。发生火灾时,阀门关闭,切断火势,防止火灾沿风管蔓延。:victory:
280度的是排烟阀。发生火灾时,阀门开启,排走室内烟雾。当室内火势很大,温度到达280度,如果再排,就是排火了(280度的烟排到哪里,哪里就着火,呵呵)。这样不如关掉它咯,于是280度的时候阀门关闭,切断火势。:victory:

所以,70度的阀门应该装在通风管上的,280度的应该是装在排烟管上的。:victory:
回复
zsm8283
2008年12月10日 22:45:54
18楼
如果排烟和排风是合用一个风系统,那么280°C排烟防火阀就应该是常开的,
回复
bille626
2008年12月11日 13:34:15
19楼
70度的是防烟阀。2009年03月03日 18:25:24
20楼
70度的是防烟阀。2009年03月06日 17:17:35
21楼
70度的阀门应该装在通风管上的,280度的应该是装在排烟管上的
回复

相关推荐

APP内打开