70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下
70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下
22楼
呵呵 学习了
回复
23楼
70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。
280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散。
回复
24楼
受益匪浅啊!非常感谢
回复
25楼
如果排烟和排风是合用一个风系统,那么280°C排烟防火阀就应该是常开的
加起来就完整了,呵呵
回复
26楼
280度都烧完了 还开出来干嘛?:L
回复
27楼
其实样本上写的很清楚..其他地方帖子也有提到..
回复
28楼
如果单纯讲280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。
同意:victory: 这个解释专业,防火规范上也是这样讲的
回复
29楼
外观都一样,区别就是里面的热熔片,一个是70°熔化,一个是280°熔化,然后280°的有个24V的反馈信号,其实70°的也可以有,就是按照使用要求了,看是什么场合,和排烟风机连锁就要280°常闭的,一般通风的就要70°常开。
回复
30楼
多学习学习没什么坏处
回复
31楼
70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;
如果单纯讲280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时 ...
回复