为什么电线放在线槽内会响
pangwentao
pangwentao Lv.2
2005年01月15日 09:01:44
来自于照明工程
只看楼主

有一剧院从新布置舞台灯光,把所有的控制开关放在楼下的控制室内,用的是2.5的线每个舞台灯是2000W,用铁线盒固定,当舞台灯开到一半亮度时铁线槽发出象电焊机一样的声响,当全负荷工作时相声消失,请问是什么原因?是涡流吗?要是涡流为什么满满负荷工作时为什么不响了???

有一剧院从新布置舞台灯光,把所有的控制开关放在楼下的控制室内,
用的是2.5的线每个舞台灯是2000W,用铁线盒固定,当舞台灯开到一半亮度时铁线槽发出象电焊机一样的声响,当全负荷工作时相声消失,请问是什么原因?是涡流吗?要是涡流为什么满满负荷工作时为什么不响了???

20051151105750496266.gif

免费打赏
qty333
2007年03月16日 21:17:48
12楼

电磁炉知道不
回复
yanxingxue
2008年08月13日 16:19:49
13楼
是你没按规定做,铁盒外的金属壳体要接地!
回复
cckkjj
2008年08月15日 14:06:44
14楼
我的 理解是:现在的 舞台灯光都 是用可控硅调光,当舞台灯光调到一半时,通过线路的 电流波形畸变最大,金属桥架所感应的交变磁场变化最大,所以发出的声音最响。这从用可控硅调速的吊扇就可以发现,当吊扇的 转速调到一般时,吊扇发出的 电磁声最响,当把吊扇调转速到最高时,电磁声就变小了。
回复
dandytian
2008年08月16日 21:15:03
15楼
应该是,可控硅调光导致 谐波电流的产生,而在轻载时由于无功导致谐波电流较大,而且谐波电流在中性导体中不是相互抵消的而是叠加的,再加上你布线的不合理,或者是同时采用BV线三相供电共用中性,所以导致线槽盒等金属器件产生电磁感应类似于变压器的嗡嗡声!

[ 本帖最后由 dandytian 于 2008-8-16 21:21 编辑 ]