10KV系统接地监测电路(简略)如下图所示 10KV系统发出接地信号后,处理过程如下: 1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V; 2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK; 3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在; 4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。 请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?
10KV系统接地监测电路(简略)如下图所示
10KV系统发出接地信号后,处理过程如下:
1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V;
2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK;
3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在;
4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。
请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?
2楼
确定系统是否真正接地,出线柜没有设零序保护就没有选择性,虽然线电压仍然保持对称性,但不接地的其它两相对地电压要升高根号3倍.所以要确定出来.至于具体到哪条线路,只能一个出线柜一个出线柜的停.一般情况下PT的开口电压整定为100/3V,发生单相接地后它的输出为100V.但从你检测的结果来看并没有发生系统单相接地.要检查二次回路及装置.
回复
3楼
从整个处理过程来看我看不出二次回路有问题。再补充一些资料:
①XX2采用鉴频原理消谐;
②YJ2整定值为15~16V;
③ZJ2本身自带整流(整流+直流中间继电器);
④拔出ZJ2后测其插座上对应线圈两端的电压有40.7V。
因条件有限,不能对ZJ2做校验,我们现在只能怀疑ZJ2误动(感应电压)。
回复