现有一个问题,急需高手指教。问题是:一个管道井每层带两个卫生间,每个卫生间约5立方米,共11层,不知应该在管道井上方安装多大的排风机合适,请老师们给个详细点的参数好吗,管道井是砖结构
现有一个问题,急需高手指教。问题是:一个管道井每层带两个卫生间,每个卫生间约5立方米,共11层,不知应该在管道井上方安装多大的排风机合适,请老师们给个详细点的参数好吗,管道井是砖结构
2楼
一个管道井每层带两个卫生间,每个卫生间约5立方米,共11层,按照卫生间排气来。变压式排风道吧
回复
3楼
按每个卫生间每小时10次换气计算,则每个卫生间排风量为50m3/h,总排风量约为1100*1.2=1320m3/h,乘以1.2的系数是考虑到砖结构的风道漏风比较严重,如果更保险一些的话可以取到1500m3/h,风压么不小于300Pa,卫生间设排风扇与屋顶风机连锁
回复
4楼
是什么性质的建筑?管道井面积多大
不一定需要风机的
回复
5楼
学习了,谢谢朋友。
回复
6楼
同意4楼,一般不需要排风机
回复
7楼
风量和风压:
按每个卫生间每小时10次换气计算,则每个卫生间排风量为50m3/h,总排风量约为1100*1.2=1320m3/h,乘以1.2的系数是考虑到砖结构的风道漏风比较严重,如果更保险一些的话可以取到1500m3/h,风压么不小于300Pa。
方案一:每个房间或每一层设计一台排风扇(排风扇自带止回阀,一般天花扇都自带止回阀),风量按50、100每台。屋顶不一定要装屋顶风机。这种方案便宜。但好像没有50风量的风机,风机应该是120风量起的。这种方案是最便宜、最实用的。
方案二:方案一,在屋顶加装一台排风机,做联动。这个方案也可以,联动也不贵。
方案三:在屋顶设计一台屋顶风机,每个房间或每层做定风量阀,这个方案价格贵,井道漏风量也大,不太适宜,但我们遇到过一个业主,就要求这样做的。有钱的主!
回复