高层复式住宅消火栓如何布置呢?非常疑惑!
zhanghui9828
2005年01月16日 18:20:48
只看楼主

我现在做了个小高层住宅(11层复式住宅),消火栓设在楼梯平台处,复式层在楼梯间处没有门,那么11层下半了楼梯平台处的消火栓到复式层房间门口的折线距离就大于20m了,怎么解决呢?消火栓的充实水柱不能拐弯,那么消火栓到复式层最不利房间门口的距离是不是就不能大于20m了呢?(25*0.8=20m)

我现在做了个小高层住宅(11层复式住宅),消火栓设在楼梯平台处,复式层在楼梯间处没有门,那么11层下半了楼梯平台处的消火栓到复式层房间门口的折线距离就大于20m了,怎么解决呢?
消火栓的充实水柱不能拐弯,那么消火栓到复式层最不利房间门口的距离是不是就不能大于20m了呢?(25*0.8=20m)
免费打赏
zhanghui9828
2005年01月16日 19:15:17
2楼
怎么没有大虾回答呢?
回复
yang5460
2005年01月17日 14:54:42
3楼
不用苛求20米,充实水柱可以达到十多米,完全可以满足跃层的要求。如果还不放心,可以将水泵扬程略微加大!
回复
hefanrong2015
2005年01月17日 16:44:55
4楼
不用苛求20米,跃层上消火栓可以不要
回复
lushan1008
2005年01月17日 17:21:46
5楼
同意楼上的。
回复
rsh11959
2005年01月17日 21:09:21
6楼
要是审查师提的话,怎么解决??
回复
glfeng2984
2009年07月30日 11:43:17
7楼
让审查师解决,我认为不需要
回复
lie1142_cn
2009年07月30日 14:18:40
8楼
住宅立足自救的。。。
回复