下面这张图是梅兰日兰的SPD浪涌保护器样本,大家看是B级SPD,用于0区和1区交界处,可它的标称放电电流只有30kA和40kA。按照GB50343-2002标准,B级要大于等于60kA。最小的D级也要大于等于50kA。这么说这产品在中国岂不是不能使用?还有343规范5.4.1第4条规定0区与1区交界处要安装通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器,请问通过I级分类试验的浪涌保护器是不是产品样本中标注着CLASS I的浪涌保护器?
还有343规范5.4.1第4条规定0区与1区交界处要安装通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器,请问通过I级分类试验的浪涌保护器是不是产品样本中标注着CLASS I的浪涌保护器?
还有,许多SPD产品样本中只有B级,C级,D级保护的样本。A级的标称放电电流大于等于80KA的为什么没有?还是我没有找到?(在下小虾米,问题可能很幼稚,请勿见怪)