因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?
因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?
2楼
不知道你现场环境
什么液位、流量传感器有么
回复
3楼
安装在主进水管道上:就是将水厂的水表拆下安装了一台管道泵,没有液位和传感器。
回复
4楼
泵前装一只电接点压力表,低限以下不开泵,低限以上开泵;高限停泵。
回复
5楼
当泵前的水压为0时,刚好又有水的情况下泵还是不可以启动的,四楼的朋友说用流量计,现仔细一想,好像也不行,就是泵前有水,但水不流动,因为我的管道泵低于出水口约2m的距离,还有一定的压力。
回复
6楼
可以监控电机电流方式来控制,当管道泵带负载时,也就是管道中有水时,电机电流比电机空转时电流大,你可以使用电流表监视,当电流小于一定值时再延时一定时间还小的话,就自动停泵。
回复
7楼
应该在管道泵前面加一个电接点压力表用于检测来水的压力,以此判断是否有水。管道泵后面加一块电接点压力表,以此来控制用户水压,根据要求调整压力大小。
用继电器接触器,设计好控制电路就可做一个简单的水压控制电路了。
回复
8楼
应该有1块压力控制器.用来监视管网压力,另外加一块电接点压力表控制管道泵,:
回复
9楼
小心汽蚀
关键是供水是否够 如果不够肯定汽蚀坏泵 所以供水端一定要有个 检测的电气件
泵的入口再加个止逆阀 防止倒流
这种工程要考虑全面 不要只限于电气 还要考虑水路 水压 水源 一系列问题 这样才能做好
回复
10楼
用变频器对二次回路控制,实现对主回路的控制同时也可以得到恒压供水
回复
11楼
应该在管道泵前面加一个无水控制点利用电子线路管道泵后面;加一块电接点压力 用继电器控制电机开停.这种设备市面就有
回复