因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?
因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?
12楼
选用1块电接点压力表,和一个压差控制器。电接点压力表安装在泵的进口,低于下限泵启动不了,压差控制器检测泵进出口压差,压差低于下限自动停泵,可能没水或泵坏。
回复
13楼
:call: :call: :call:
回复
14楼
主意都出了这么多了,我就不在发言了
回复
15楼
加一块电接点压力 用继电器控制电机开停.这种设备市面就有
回复
16楼
有种把式流量开关,有水流过推动管道内部的一个片子,打开开关内的微动开关。
在加个低压保护
还有就是做好自锁和时间保护
回复
17楼
学习学习:victory:
回复
18楼
主要看你的现场具体应用和要求高低了,如果是个供水系统,应该在6-7层设置容量合适的水箱,小系统还可以可以设置气模式稳压罐,再小些就是用电接点压力表接单项水泵,总之要灵活掌握。
回复
19楼
如果要简单的话.在水泵前后各装一个块电接点压力表,市政供水压低了前面的电接点会起动水泵,如果说没有没水以后,后面的压力表就会没有力,这样就可以自动停下水泵了
回复
20楼
用电接点压力表控制不行的,造成频繁启停,开关容易损坏。在泵后选一个差压控制器,进行低压启动,高压停控制回路,再在泵前加装一个流量开关(靶式流量开关)和电接点电压力表,在泵启动时加一个时间继电器,将流量开关短接,泵启动后,流量建立,流量开关投入控制,防止泵没水空转。
回复
21楼
有种把式流量开关,有水流过推动管道内部的一个片子,打开开关内的微动开关。
在加个低压保护.这个花钱不多!
回复