此电路该怎样制作?
txh45
txh45 Lv.3
2008年01月15日 21:58:58
只看楼主

因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?

因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?
免费打赏
huqingcheng
2008年06月28日 15:29:34
12楼
选用1块电接点压力表,和一个压差控制器。电接点压力表安装在泵的进口,低于下限泵启动不了,压差控制器检测泵进出口压差,压差低于下限自动停泵,可能没水或泵坏。
回复
hou48411
2008年06月28日 21:43:15
13楼
:call: :call: :call:
回复
radarey2000
2008年07月05日 18:26:54
14楼
主意都出了这么多了,我就不在发言了
回复
lzs1664000
2008年12月06日 12:16:13
15楼
加一块电接点压力 用继电器控制电机开停.这种设备市面就有
回复
jnshcn
2008年12月09日 21:07:09
16楼
有种把式流量开关,有水流过推动管道内部的一个片子,打开开关内的微动开关。
在加个低压保护
还有就是做好自锁和时间保护
回复
wangzheng1985092
2008年12月29日 16:29:25
17楼
学习学习:victory:
回复
zhangwen-22
2008年12月29日 17:45:26
18楼
主要看你的现场具体应用和要求高低了,如果是个供水系统,应该在6-7层设置容量合适的水箱,小系统还可以可以设置气模式稳压罐,再小些就是用电接点压力表接单项水泵,总之要灵活掌握。
回复
y8967518
2009年01月01日 21:48:18
19楼
如果要简单的话.在水泵前后各装一个块电接点压力表,市政供水压低了前面的电接点会起动水泵,如果说没有没水以后,后面的压力表就会没有力,这样就可以自动停下水泵了
回复
zjzhzxp
2009年01月07日 19:11:05
20楼
用电接点压力表控制不行的,造成频繁启停,开关容易损坏。在泵后选一个差压控制器,进行低压启动,高压停控制回路,再在泵前加装一个流量开关(靶式流量开关)和电接点电压力表,在泵启动时加一个时间继电器,将流量开关短接,泵启动后,流量建立,流量开关投入控制,防止泵没水空转。
回复
kfbkfb
2009年12月17日 12:09:35
21楼
有种把式流量开关,有水流过推动管道内部的一个片子,打开开关内的微动开关。
在加个低压保护.这个花钱不多!