我们当初设计有一套恒压供水系统,采用的是变频器和压力变送器控制的,但使用中发现不能达到自动恒压的效果,不知道是电路设计的问题还是其它原因?
我们当初设计有一套恒压供水系统,采用的是变频器和压力变送器控制的,但使用中发现不能达到自动恒压的效果,不知道是电路设计的问题还是其它原因?
2楼
几个水泵
加减速时间和PID参数是多少
回复
3楼
一台水泵,加减速时间和PID参数不知道,是否是在变频器是调节。
回复
4楼
楼上几位说的都很有道理
我以前作过一个真空恒压系统,采用真空压力变送器和台达变频器组合,出现的情况与楼主基本一样
经过反复调试PID参数后来问题解决
回复
5楼
楼上的能不能说说你的解决方法,也好让我们学习学习
回复