急,高湿度厂房的防结露问题
wjhruyi
wjhruyi Lv.4
2008年01月16日 10:39:53
来自于采暖供热
只看楼主

现有一纺织车间,其附房办公室内湿度很高有时达到90%以上,屋顶和墙壁结露严重。现有人提出建议对附房进行采暖,室内温度提高到25°C就可以解决。对此本人表示怀疑,通过焓湿图分析,室内温度上升,露点温度也相应上升并不能根本解决问题。我感觉湿度对露点的影响较大,即使室内温度正常18°C,只要降低室内空气湿度到80%左右就可解决,不知道对不对,望各位指教。

2008年01月16日 11:01:58
2楼
采暖就可以解决问题。采暖到18度,湿度自然会降到80%以下了。
回复
minyan11
2008年01月16日 11:10:17
3楼
绝对湿度
(1)定义或解释
①空气里所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。
②单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的绝对湿度。
(2)单位
绝对湿度的单位习惯用毫米水银柱高来表示。也常用l立方米空气中所含水蒸汽的克数来表示。
(3)说明
①空气的干湿程度和单位体积的空气里所含水蒸汽的多少有关,在一定温度下,一定体积的空气中,水汽密度愈大,汽压也愈大,密度愈小,汽压也愈小。所以通常是用空气里水蒸汽的压强来表示湿度的。 ②湿度是表示空气的干湿程度的物理量。空气的湿度有多种表示方式,如绝对湿度,相对湿度、露点等。

相对湿度
(1)定义或解释
①空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的相对湿度。
②在某一温度时,空气的绝对湿度,跟在同一温度下的饱和水汽压的百分比值,叫做当时空气的相对湿度。
(2)说明
①实际上碰到许多跟湿度有关的现象并不跟绝对湿度直接有关,而是跟水汽离饱和状态的程度有直接关系,因此提出了一个能表示空气中的水汽离开饱和程度的新概念——相对湿度。也是空气湿度的一种表示方式。
②由于在温度相同时,蒸汽的密度和蒸汽压强成正比,所以相对湿度通常就是实际水蒸汽压强和同温度下饱和水蒸汽压强的百分比值。

露点
(1)定义或解释
①使空气里原来所含的未饱和水蒸汽变成饱和时的温度,叫做露点。
②空气的相对湿度变成100%时,也就是实际水蒸汽压强等于饱和水蒸汽压强时的温度,叫做露点。
(2)单位
习惯上,常用摄氏温度表示。
(3)说明
①人们常常通过测定露点,来确定空气的绝对湿度和相对湿度,所以露点也是空气湿度的一种表示方式。例如,当测得了在某一气压下空气的温度是20℃,露点是12℃那么,就可从表中查得20℃时的饱和蒸汽压为17.54mmHg,12℃时的饱和蒸汽压为lO.52mmHg。则此时:空气的绝对湿度p=10.52mmHg,

空气的相对湿度.B=(10.52/17.54)×100%=60%。
回复
minyan11
2008年01月16日 11:29:49
4楼
相对湿度查算表
回复
wjhruyi
2008年01月16日 14:57:11
5楼
多谢minyan11的回答,那个表格没能打开,不知道是不是解压工具太老了。那是不是房间温度25°C,湿度70%,温度升高到30°C后房间的湿度变为3167x0.7/4241=52.27%呀,再次谢过
回复
liwenhua101
2008年01月17日 15:03:01
6楼
我觉得提高房间温度并不是防止墙壁和屋顶结露的根本,房间温度高了,但是屋顶和墙壁的温度不一定就能升高到露点温度以上,毕竟墙和屋顶的保温性能是一定的,外界温度低,墙和屋顶的温度也低,照样结露。
个人认为还是采取除湿措施比较好啊。
回复
ghw2008v
2008年01月17日 15:45:38
7楼
应考虑使用一台除湿机 毕竟是办公场所,有需要那高的温湿度的嘛。结构保温也要做好的
回复
强哥outman
2008年01月17日 16:10:44
8楼
根本问题是室内的散湿量太大,当散湿量达到一定程度,你温度再高也控制不了湿度,就想桑拿房一样,温度4,50度,湿度照样90%以上,关键是计算散湿量,选台除湿机,维护结构不要采用金属的,尤其是吊顶
回复
jhs8111
2008年01月17日 16:31:34
9楼
不外忽,先降温除湿,使温度低于露点温度,然后再加温至合适的温度.除湿机不就是这样原理.
回复

相关推荐

APP内打开