我公司新购置的壳变铜焊机电源为两相380V供电,电源的通断由接触器控制,但此接触器只控制其中一相火线,另一相火线直接与铜焊机线圈相接。即此铜焊机在不工作的情况下线圈上也有对地220V电压,对另一相火线380V电压。我们要求厂家改造为铜焊机的两相电源线改为均通过接触器的控制来使其通断,以保证人身及设备的安全。请问各位高手我们的要求合理吗?是否有这方面的国家标准?谢谢
![1200466506527.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/21/0A/rBBhH11HZWKAMFMWAAAxy5CbOMo234.JPG)
12楼
我找到了!!!
在《中华人民共和国国家标准 GB15579.1-2004 弧焊设备 第1部分:焊接电源》标准中——
10.7电源通/断开关装置
若电源装有通/断全极开关装置(如开关、接触器或断路器)时,则通断开关装置应能:
a) 通断所有非接地的电源线,并且
b) 清晰地显示线路的通断,并且
c) 规格应是
____电压:不低于铭牌所示值
——电流,不低于铭牌所示最大输入电流有效值
回复
13楼
顶一下。
回复
14楼
在电源回路加装DZ47空气断路器,即可保证安全
回复
15楼
赞同12楼的说法,很详细。
回复
16楼
不合理 控制一相火线 对地不是有电了吗?
回复
17楼
糊弄人。N安的接触器可以乘以3,即3N安。奸商.要求一点也不过分。:victory: :victory: :victory: :handshake :handshake
回复